instalacion electrica

homero_nixon

Gold Member
Se incorporó
11 Septiembre 2006
Mensajes
2.698
hola, a mi madre se le ocurrio la brillante idea de comprar una cocina con horno electrico (pese a que le dije que se comprara cualquiera menos esa :zippypozo)
y en el manual sale esto
0DUJOl0.jpg

entonces estuve buscando interruptores bipolares pero no se si tiene que ser de 16A o de 10A (en otra parte del manual dice que consume aprox 2300w y 10A)
apertura minima entre contactos 3mm (no se cuales son esos, ¿es independiente del amperaje?)
saludos
 
Última modificación:

NeX

͏
Se incorporó
15 Septiembre 2006
Mensajes
1.037
2300W a 220V son 10.5 A por lo que necesitas protección para 16A, que el termomagnético sea bipolar es que corta fase+neutro.

Eso si, el calibre de los conductores debe soportar los 16A desde el tablero hasta el horno, ya que la protección protege tanto el conductor como la carga.

Lo ideal que sea el horno sea instalado por un eléctrico competente.
Saludos.
 

FMG

...
Se incorporó
3 Diciembre 2006
Mensajes
2.892
2300W a 220V son 10.5 A por lo que necesitas protección para 16A, que el termomagnético sea bipolar es que corta fase+neutro.

Eso si, el calibre de los conductores debe soportar los 16A desde el tablero hasta el horno, ya que la protección protege tanto el conductor como la carga.

Lo ideal que sea el horno sea instalado por un eléctrico competente.
Saludos.
x2. Ojo tal como lo indica @Nexlander, ya que no solo el enchufe debe ser de 16A, todo el conductor y el circuito en si deberá serlo.
 

K3rnelpanic

non serviam
Miembro del Equipo
MOD
Se incorporó
1 Octubre 2007
Mensajes
6.065
Revisa el circuito de tu casa, particularmente la caja de los breakers donde están todos los circuitos de la casa. En mi caso para la cocina el automático es de 16A, todo el cableado de la cocina es de 16A, por lo que cuando renovamos el mobiliario de la cocina cambiando a encimera y horno eléctrico vimos el mismo tema en el manual.
 

javiernico

cmos burner
Miembro del Equipo
MOD
Se incorporó
1 Junio 2006
Mensajes
4.264
a todo lo mencionado ya, una consulta, ¿tienes mas artefactos electricos de potencia alta en la cocina? freidora de aire por ejemplo, entonces debes tener cuidado en especial con el calibre del cable, si de casualidad funcionan ambos al mismo tiempo tambien podrias quedar corto. SI puedes cotiza la inspeccion por parte de un electricista SEC
 

homero_nixon

Gold Member
Se incorporó
11 Septiembre 2006
Mensajes
2.698
desarme el enchufe para ver los cables, no pude encontrar nada escrito, asi que se me ocurrio medir con un micrometro el diametro del cable, el cual es de 1,5mm (solo el cobre sin aislante) ¿que calibre seria ese?
 

NicoZ

old school
Se incorporó
4 Febrero 2004
Mensajes
175
Un conductor de 2.5mm2 supuestamente tiene 1.6mm de diametro.
Pero lo mas importante es que veas cuantos artefactos de alto consumo estan en el mismo circuito. (microondas, hervidor, lavadora, etc)
Es muy probable que no te aguante mas de dos aparatos de esos funcionando al mismo tiempo.

Edit: parece que no se usar bien la calculadora :plaf
 
Última modificación:

homero_nixon

Gold Member
Se incorporó
11 Septiembre 2006
Mensajes
2.698
Un conductor de 2.5mm2 supuestamente tiene 1.6mm de diametro.
Pero lo mas importante es que veas cuantos artefactos de alto consumo estan en el mismo circuito. (microondas, hervidor, lavadora, etc)
Es muy probable que no te aguante mas de dos aparatos de esos funcionando al mismo tiempo.
(0,8^2)*PI=2,01 ¿no es asi? :zippymmm

hay otros aparatos en el mismo circuito (microondas, tostador, horno electrico chico y creo que tambien la lavadora).
la cocina antigua tiene grill electrico, que no se exactamente cuanto consume pero igual debe ser harto, y se ha usado hartas veces al mismo tiempo que el microondas, todo el circuito esta conectado a un automatico de 20A.

pd: basandome en esta tabla que encontre (no se si esta correcta), parece que no va a aguantar con ese cable (1,5mm de diametro seria lo mismo que 1,77mm2)
Intensidad+y+potencia+en+funci%C3%B3n+de+secci%C3%B3n+de+cables.jpg
 
Última modificación:

NicoZ

old school
Se incorporó
4 Febrero 2004
Mensajes
175
(0,8^2)*PI=2,01 ¿no es asi? :zippymmm
jaja, toda la razon, hice el calculo muy a la rápida.
Segun estandares actuales, todo circuito de enchufes debe tener al menos 2.5mm2; 1.5mm2 es solo para iluminacion.
Definitivamente necesitas un electricista para que mejore el circuito.
 

Bicktor

Gold Member
Se incorporó
15 Agosto 2019
Mensajes
2.400
hola, a mi madre se le ocurrio la brillante idea de comprar una cocina con horno electrico (pese a que le dije que se comprara cualquiera menos esa :zippypozo)
y en el manual sale esto
0DUJOl0.jpg

entonces estuve buscando interruptores bipolares pero no se si tiene que ser de 16A o de 10A (en otra parte del manual dice que consume aprox 2300w y 10A)
apertura minima entre contactos 3mm (no se cuales son esos, ¿es independiente del amperaje?)
saludos
(0,8^2)*PI=2,01 ¿no es asi? :zippymmm

hay otros aparatos en el mismo circuito (microondas, tostador, horno electrico chico y creo que tambien la lavadora).
la cocina antigua tiene grill electrico, que no se exactamente cuanto consume pero igual debe ser harto, y se ha usado hartas veces al mismo tiempo que el microondas, todo el circuito esta conectado a un automatico de 20A.

pd: basandome en esta tabla que encontre (no se si esta correcta), parece que no va a aguantar con ese cable (1,5mm de diametro seria lo mismo que 1,77mm2)
Intensidad+y+potencia+en+funci%C3%B3n+de+secci%C3%B3n+de+cables.jpg

hola, a mi madre se le ocurrio la brillante idea de comprar una cocina con horno electrico (pese a que le dije que se comprara cualquiera menos esa :zippypozo)
y en el manual sale esto
0DUJOl0.jpg

entonces estuve buscando interruptores bipolares pero no se si tiene que ser de 16A o de 10A (en otra parte del manual dice que consume aprox 2300w y 10A)
apertura minima entre contactos 3mm (no se cuales son esos, ¿es independiente del amperaje?)
saludos

Debe ser de 16A pero suponiendo que harás una instalación nueva, solo será para la cocina?

Lo de la protección cualquier de marca cumple con los 3mm, es la separación entre los bornes.


(0,8^2)*PI=2,01 ¿no es asi? :zippymmm

hay otros aparatos en el mismo circuito (microondas, tostador, horno electrico chico y creo que tambien la lavadora).
la cocina antigua tiene grill electrico, que no se exactamente cuanto consume pero igual debe ser harto, y se ha usado hartas veces al mismo tiempo que el microondas, todo el circuito esta conectado a un automatico de 20A.

pd: basandome en esta tabla que encontre (no se si esta correcta), parece que no va a aguantar con ese cable (1,5mm de diametro seria lo mismo que 1,77mm2)
Intensidad+y+potencia+en+funci%C3%B3n+de+secci%C3%B3n+de+cables.jpg

No es lo mismo, uno es diámetro (mm) lo otro es sección (mm2) , los conductores se miden en sección mm2 o calibre awg.

Lo normal (y es lo que corresponde por norma como mínimo) en las casas es usar 1.5 mm2 para los circuitos de alumbrado y 2.5mm2 para los circuitos de enchufes o su equivalente en awg.

Es alambre o cable? Si es cable quizás sea un 12awg que es un 2.1mm2, y debe ser el típico thhn que soporta 20A fácilmente


44130544f3e6ead7d3b80bb085c61bc3.jpg


Enviado desde mi S22 Ultra mediante Tapatalk
 

senbe

Asesino de ferrules.
Miembro del Equipo
MOD
Se incorporó
25 Julio 2006
Mensajes
12.049
(pi/4) x D(cuadrado) Ahí sacan la sección del cable.
 

homero_nixon

Gold Member
Se incorporó
11 Septiembre 2006
Mensajes
2.698
perdon es alambre no cable, pequeño detalle, afecta mucho eso? me imagino que no tanto
 
Última modificación:

NeX

͏
Se incorporó
15 Septiembre 2006
Mensajes
1.037
Ojo, un conductor unifilar (alambre, de un núcleo) soporta MENOS corriente que un conductor multifilar (varios alambres trenzados en uno solo) por lo que la tabla de corriente que pusieron más arriba es válida solo para ese tipo de conductor que indica, THHN que es multifilar.

Para el alambre hay que buscar la tabla que corresponda, que probablemente es NYA, ya que es el que se usaba antiguamente en casi todas las viviendas.
 

replikante

Capo
Se incorporó
10 Septiembre 2008
Mensajes
105
Acá en la casa, hace poco tuve que cambiar las mugres de automáticos de los enchufes y toda la conexión hacia el diferencial era cableado thhn de calibre awg 10, y las entrada a la casa, alambre de 2.5mm (por si sirve de guía xD. Todo esto en cajas de 16 amp.
 