[Consulta] Duración luces de emergencia.

senbe

Asesino de ferrules.
Miembro del Equipo
MOD
Se incorporó
25 Julio 2006
Mensajes
12.048
Hola !

Tengo una inquietud que ensombrece mi curiosidad:

¿Alguien sabe si existe un mínimo reglamentario para la duración de las luces de emergencia en Chile?

Leí un documento que es de Legrand que es un extracto de una norma chilena del año 2003 https://www.google.com/url?sa=t&rct...u6aObDyiA&sig2=yHaB-P63nFV6BLfL4intDA&cad=rja , pero no dice nada sobre la duración mínima de una luz de emergencia.

Gracias !
 

Kirkincho

Capo
Se incorporó
10 Junio 2008
Mensajes
420
Hola Senbe. Eso puedes encontrarlo en la Norma chilena eléctrica. En la tabla 11.26 sale hora y media de autonomía.
Norma
Adiosin!
 

senbe

Asesino de ferrules.
Miembro del Equipo
MOD
Se incorporó
25 Julio 2006
Mensajes
12.048
Muchas gracias Kirkincho !!!

Me llamó la atención la duración mínima de 90 minutos. He visto luces de emergencia antiguas de unos 60W conectadas a baterías de 42Wh :sconf


:amocapa9:
 

Kirkincho

Capo
Se incorporó
10 Junio 2008
Mensajes
420
Igual, encuentro que 90 min es haarto. No sé en que situación se necesita tanto para arrancar :zippysconf. Me imagino en el caso que sea necesario ir hasta alguna sala eléctrica a apagar una máquina o echar a andar un generador.
 

senbe

Asesino de ferrules.
Miembro del Equipo
MOD
Se incorporó
25 Julio 2006
Mensajes
12.048
90 minutos es demasiado tiempo; aunque para respaldar ampolletas LED no se requiere mucha batería (3W por lámpara).
 
Subir